Ustawienia sterownika lider piec 25 kW 3 mies. temu #66

  • Marek
  • Offline
  • Oklaski: 0
Witam, posiadam piec 25 kW z palnikiem uniweralnum samoczyszczącym i mam problem z jego prawidlowym ustawieniem.
Dom nie ocieplony (pustak) powiezchnia ogrzewana obecnie okolo 120 m2 (docelowo 180 m2),piec ma zamontowany zawor trojdrozny, brak CWU , opał 28-29 kW Pieklorz Bobrek (orginalny-prosto z kopalni :)) ,temp. 60 st. C temp zew okolo -5 sterownik Lider
Przy ustawieniach standardowych jakie Panstwo proponujecie robi mi sie bardzo duzo spiekow, i co dzien musziałem oprozniac popielnik (znikoma ilosc popiolu z niedopalonym ekogroszkiem siega po palnik) , obecnie przy ustawieniach

temp. 60 st. C
czas podawania 18s
czas miedzypodawaniem 120s
krotnosc 2
czas przedmuchu 8s
czas przerwy 3 min
obroty dmuchawy 60%
obroty z podtrzymaniem 35 %

obrozniam co 3 dzien ale nadal przewazaja spieki, niewypalony ekogroszek, znikoma ilosc popiolu , piec bardzo czesto pracuje w trybie rozpalanie.
Walcze juz z tym drugi mkiesiac, prosze o jakies wskazowki oraz korekte dotyczacą ustawien
Pozdrawiam
Marek
Ostatnio zmieniany: 2 mies., 3 tyg. temu przez stalkot.
Temat został zablokowany.

Odp: Ustawienia sterownika lider piec 25 kW 3 mies. temu #67

Witam serdecznie

Nie wiedząc kiedy owe spieki się robią (powyżej temp. zadanej czy poniżej) mogę jedynie napisać ogólnie.

Tendencja do robienia się spieków występuje głównie przy "długim zaleganiu opału na głowicy" i długi czasem jego "bezruchu" Patrząc na Pana ustawienia potwierdza to czas pomiędzy podawaniem wynoszącym 120 sekund. To zdecydowanie za dużo. Większość sterowników nie umożliwia nawet ustawienie tak długiej pauzy. Zdecydowanie lepiej aby przerwa pomiędzy podawaniem była krótsza i dopasowana odpowiednio dobrze funkcja CZAS PODAWANIA. Chodzi mniej więcej o to aby ruch opału na głowicy był bardziej intensywny. Częstrze dawki podawania ale w mniejszej porcji. Do tego dobrze dobrana moc dmuchawy i powinno być dobrze.



Proponuję na początku ustawić prawidłową pracę wentylatora:

W ustawieniach serwisowych proszę ustawić MIN MOC DMUCHAWY na 23% i MAX MOC DMUCHAWY na 55%. Tego nigdy już nie zmieniamy. Dodatkowo proszę ustawić i potraktować jako raczej niezmienne:

- czas pomiędzy podawaniem 90 sek.
- czas przedmuchu ok 10-15 sek
- czas pomiędzy przedmuchami ok 7-8 minut
- krotność 2
- obroty w podtrzymaniu na poziomie 40-50%

Parametry zmienne, którymi proszę regulować proces palenia:

- czas podawania- proszę zacząć np. od 14 sekund i zwiększać lub zmniejszać w zależności od tego jak się pali (czy przesypuje czy cofa się w kierunku rury)
- obroty dmuchawy proszę zacząć od powiedzmy 40-50%

Jeśli spieki robią się głownie w stanie nadzoru - proszę dać znać.

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające prosimy o bezpośredni kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub
biuro@kom-ster.pl

Pozdrawiam
Stalkot
P.W.STALKOT PRODUCENT KOTŁÓW GRZEWCZYCH I AUTOMATYCZNYCH UKŁADÓW NAWĘGLANIA

Zamówienia: 604 814 414 (7:00-20:00) Pomoc Techniczna: 602 518 840 (7:00-16:00),

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Ostatnio zmieniany: 2 mies., 2 tyg. temu przez stalkot.
Temat został zablokowany.
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.21 sekundy

Katalog 2012