Witam, posiadam piec 25 kW z palnikiem uniweralnum samoczyszczącym i mam problem z jego prawidlowym ustawieniem.
Dom nie ocieplony (pustak) powiezchnia ogrzewana obecnie okolo 120 m2 (docelowo 180 m2),piec ma zamontowany zawor trojdrozny, brak CWU , opał 28-29 kW Pieklorz Bobrek (orginalny-prosto z kopalni :)) ,temp. 60 st. C temp zew okolo -5 sterownik Lider
Przy ustawieniach standardowych jakie Panstwo proponujecie robi mi sie bardzo duzo spiekow, i co dzien musziałem oprozniac popielnik (znikoma ilosc popiolu z niedopalonym ekogroszkiem siega po palnik) , obecnie przy ustawieniach
temp. 60 st. C
czas podawania 18s
czas miedzypodawaniem 120s
krotnosc 2
czas przedmuchu 8s
czas przerwy 3 min
obroty dmuchawy 60%
obroty z podtrzymaniem 35 %
obrozniam co 3 dzien ale nadal przewazaja spieki, niewypalony ekogroszek, znikoma ilosc popiolu , piec bardzo czesto pracuje w trybie rozpalanie.
Walcze juz z tym drugi mkiesiac, prosze o jakies wskazowki oraz korekte dotyczacą ustawien